建筑外墙气凝胶保温/隔热涂料,通常按 “底涂 + 气凝胶中涂 + 反射隔热面涂” 体系施工。 核心要点是:基层必须平整干燥、中涂必须分层施工、厚度要抽检、面涂要配套反射隔热涂料。

 

一、施工前条件

环境温度宜 5~35℃,相对湿度 ≤85%。

基层含水率 ≤10%,pH 值 ≤10。

雨雪、大雾、5级以上大风天气不宜施工。

旧墙面需清除粉化层、空鼓、油污、苔藓;裂缝、孔洞用配套砂浆或腻子修补。

 

二、标准施工流程

 

基层处理

铲除空鼓、疏松层,清理浮灰、油污、脱模剂、霉斑;裂缝开槽修补,孔洞填平;必要时滚涂界面剂。

腻子找平

外墙抗裂防水腻子分两遍批刮,每遍不宜过厚;干透后打磨平整,清除浮灰。

涂刷封闭底漆

滚涂或喷涂一遍抗碱封闭底涂,要求无漏涂、无堆积;干透后再做中涂,一般需 ≥4小时。

 

三、施工气凝胶中涂

 

这是最关键的一步。气凝胶中涂通常要求干膜厚度 ≥2mm,必须分层施工。

刮涂做法:第一遍用锯齿刮刀刮出均匀粗糙面,第二遍用平底刮刀收平;每次湿膜厚度不宜过厚。

喷涂做法:可用无气喷涂,喷枪距墙面约 30~50cm,均匀走枪;若设计厚度较大,也应分遍施工。

层间间隔:每遍间隔至少 6~8小时,低温高湿时宜延长至 24小时以上。

严禁一次涂太厚,否则容易收缩开裂、隔热性能下降。

 

四、施工反射隔热面涂

中涂完全干燥后,喷涂或滚涂反射隔热面漆,通常两遍;第一遍盖底,第二遍达到装饰效果和最终膜厚。

 

五、养护与成品保护

施工后24小时内避免淋雨、暴晒和机械碰撞;完全固化前不得钻孔、刮擦或高压水冲洗。

 

六、质量验收要点

 

每道工序应抽检湿膜/干膜厚度。

竣工后用无损测厚仪抽检,每100㎡不少于3点;平均厚度不低于设计值,最小值不低于设计值的 90%。

涂层应平整、色泽均匀,无开裂、空鼓、流挂、漏涂。